制药工业空调系统


制药工业空调系统常用的四种模式:即正常生产模式、值班模式、消毒模式和排毒模式。
正常生产模式:就是车间正常生产时的模式,送风机组开启,新风机组开启,排风机组开启,且在洁净区内各功能间的门应该关起来。我们上面讲的调试压差主要就是正常模式的压差。
值班模式:就是车间当天生产已完成,人员已经下班,设备已停机,这时候开启的模式,只需开启送风机组和新风机组,且洁净区内各功能间的门要打开(不同级别的洁净区门和洁净区和非洁净区的门关闭),值班模式的时候,保持洁净区对外是微正压就可以了,因此要调节风机变频器的频率。主要是为了节约能耗。
消毒模式:就是车间洁净区内进行臭氧或甲醛消毒时候开启的模式,这个时候只需开启送风机组,不需要开新风机组和排风机组,让其进行内循环,且洁净区内各功能间的门要打开(不同级别的洁净区门和洁净区和非洁净区的门关闭),消毒模式的时候,也是保持洁净区对外是微正压就可以了,因此要调节风机变频器的频率。
排毒模式:就是洁净区消毒完成了以后,开启的模式,这个时候需要开启送风机组、新风机组、排风机组和消毒排风机组(消毒排风机组的风管和回风风管是互锁关系,正常模式的时候消毒排风机组是关闭的,回风是开启的,消毒排风机组开启了,回风就是关闭的,空调系统这个时候相当于是全排风系统),排毒模式的时候,洁净区内各功能间的门要打开(不同级别的洁净区门和洁净区和非洁净区的门关闭),保持洁净区对外是正压,这个时候,对排毒的速度要求要尽快排净,因此风机变频器的频率相对值班和消毒模式的时候要高一些,但是也不能太高,太高了,洁净区对外正压太大,对厂房结构影响大,因此变频器的频率要适当。排毒时,一般对外正压50Pa左右。小水针为例。