大家在现场又是怎么做的呢?


这个节点画得很详细!设计院也是花了一些心思的,就怕施工单位不懂规范做法,特意把每个细部都描绘得很清楚。

240mm厚的墙,T字形部位,设置构造柱,构造柱呈马牙型,侧面进退60mm。墙体每隔500mm设置2根直径6mm的拉结钢筋,伸出长度不小于1米,横向设置直径为4mm间距200mm钢筋与2根直径为6mm的钢筋电焊。构造柱钢筋:主筋4根直径14mm,箍筋直径6mm加密区间距100mm非加密区间距100mm。

设计院这样设计了,但是有多少施工单位是按照这样的做法做的呢?


9赞
0踩
回复
举报
收藏

筑招网 ● AI问答

专业 免费解答 行业技术/职场问题,快来试试吧!

陈先生
工程部经理/部长,总监理工程师,监理工程师,专业监理工程师,房屋建筑监理
0
发帖
2
回复
2
积分
发表于 2022-11-17 20:00 1楼

看清了没有?构造柱是4根12的钢筋吗?

0赞
0踩
回复
举报
庞先生
总工程师/高级工程师,项目经理/副经理,技术员/技术负责人,生产经理/主管,现场工程师
0
发帖
6
回复
6
积分
发表于 2022-11-17 20:44 2楼

几乎没有工程队能做到,构造柱没问题,拉结筋两支6个的能通长设置就不错了。

0赞
0踩
回复
举报
庄先生
技术员/技术负责人,项目经理/副经理,工长,项目负责人,项目工程师
0
发帖
3
回复
3
积分
发表于 2022-11-17 21:18 3楼

这图一看就是施工队画的,设计院不可能画这么糙,还有错误

0赞
0踩
回复
举报
欧先生
二级建造师,技术员/技术负责人,施工员/施工管理员
0
发帖
4
回复
4
积分
发表于 2022-11-19 14:36 4楼

构造柱柱筋4根12,200间距就不错了,不受力连接整体抗震作用