周先生
总工程师/高级工程师,技术员/技术负责人,工长,项目经理/副经理,施工员/施工管理员
0
发帖
0
回复
0
积分
发表于 1年前 楼主

怎么办,没补救措施了吧?


十七层,地下一层。筏板900厚,强度c30。前几天打完了筏板。今天突然发现地下室剪力墙是c35,梁板是c30。当时止水钢板上返那30公分高也用了筏板的混凝土,怎么办,没补救措施了吧????


7赞
0踩
回复
举报
收藏

筑招网 ● AI问答

专业 免费解答 行业技术/职场问题,快来试试吧!

黄先生
项目经理/副经理
0
发帖
2
回复
2
积分
发表于 2022-12-07 20:48 1楼

纯属设计院乱搞,剪力墙不是地下室外墙,外墙最多三层,受力形式是水平荷载,没必要C35

0赞
0踩
回复
举报
赵先生
项目经理/副经理,技术员/技术负责人
0
发帖
1
回复
1
积分
发表于 2022-12-07 21:16 2楼

理论上差一个等级问题不大,自己去打回弹,强度不足就想办法整够